找回密码
 -注册-
查看: 2481|回复: 2

杨老师,咨询500w再生电源

[复制链接]
发表于 2015-12-3 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江省
我新家装修拉了一条专线,今天用万用表量了下电压是240v,所以考虑入再生电源。请问杨老师,现在用的是日系本土100v的器材,如果定制100v输出的ldp500,在输入是240v或更高的情况下,输出能不能稳定在100v?另外要是以后不用100v的器材了,ldp500能不能改回220v输出?
发表于 2015-12-3 20:24 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
LDP_500再生电源有精确的稳压功能,可以在180-245V的交流输入电压下保证稳定的220/110、或者100V输出。
今后要改输出电压也完全没问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 20:25 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
当电源电压超过250V,对于所有的电器产品来说都非常危险了,灯泡可能就会爆炸了。所以我们的设计上限也就是245V。
回复

使用道具 举报