耳机网-耳机大家坛

标题: ga10的开关拨杆漏电 [打印本页]

作者: yycc    时间: 2025-8-3 18:29
标题: ga10的开关拨杆漏电
每次开都要被电一下,很痛

作者: wangxi    时间: 2025-8-3 18:50
是不是你的电源插座没有地线、零火线反了
作者: yycc    时间: 2025-8-3 18:55
wangxi 发表于 2025-8-3 18:50
是不是你的电源插座没有地线、零火线反了

我的插排是荷宝diy的。不过就算我换成公牛的普通插座,他也漏电
作者: purer    时间: 2025-8-3 21:28
我觉得不应是漏电而是你家的插座没地线或者上面所说的零火线是反的原因,叫电工检查一下。
作者: dai515    时间: 2025-8-3 21:57
我现在住的这个房子是老式的,电表在楼房走道,全楼都集中在一起。
我拉专线的时候才发现,电工根本就没接地线进户。就火零2根线。
我拉专线的时候,自己接了地线在电箱的地线桩上。
检查一下家里的火零地是否规范吧,从进户线开始,然后空开到插座一路检查。
除了照明线路可以不用接地,插座还是必须要接地的。
作者: yycc    时间: 2025-8-3 22:13
dai515 发表于 2025-8-3 21:57
我现在住的这个房子是老式的,电表在楼房走道,全楼都集中在一起。
我拉专线的时候才发现,电工根本就没接 ...

我是租的公寓,电路我也是不懂的,而且房东估计也不让我查看
作者: 演艺一生    时间: 2025-8-3 22:21
没接地,有条件搞个万用表量一下火线对地电压正不正常。
作者: Su_JL    时间: 2025-8-4 08:44
用电笔测一下,大概率零线火线接反了
作者: 周大壮壮    时间: 2025-8-4 08:47
yycc 发表于 2025-8-3 22:13
我是租的公寓,电路我也是不懂的,而且房东估计也不让我查看

你跟房东说你哪天洗澡被电死,他要负责的,他就会让你看了

作者: 爱科技扇子    时间: 2025-8-4 09:06
国产是这样的。

漏电跟什么你接不接地线没有关系,你接不地线,交流电都不应该传导到机壳上。

赶紧关机、联系售后吧。(或者论坛上似乎有师傅,但是我记不清当时是在哪一个贴子里看到的,你得自己翻一翻)

漏电首先是安全问题,一是生命安全、二是设备(最贵的应该是耳机吧?)安全
然后,漏电的情况下,音质当然也受到影响:你家冰箱、空调、微波炉所造成的杂波能够通畅地进入音频放大电路了
作者: 浴皇大帝    时间: 2025-8-4 09:06
零火接反了,五金店买支亮灯的那种测电笔自己测一下插座孔是否左零右火,如果不是让电工来重新接一下(自己不要操作)
作者: 爱科技扇子    时间: 2025-8-4 09:12
爱科技扇子 发表于 2025-8-4 09:06
国产是这样的。

漏电跟什么你接不接地线没有关系,你接不地线,交流电都不应该传导到机壳上。

你这个贴子让我想起我年轻的时候,又鲁莽又毛躁,天不怕地不怕的,在没有断电的情况下操起起子就开拆“红灯”
结果被300多伏的电压从左手、传过心脏到右手通了一遍

真特么的刺激,幸好当时还年轻,身体素质还能顶住。

希望你不会有机会也享受一遍。

作者: yycc    时间: 2025-8-4 09:17
浴皇大帝 发表于 2025-8-4 09:06
零火接反了,五金店买支亮灯的那种测电笔自己测一下插座孔是否左零右火,如果不是让电工来重新接一下(自己 ...

我是插座接自己的插排。那我是测插座还是测插排
作者: castigliano    时间: 2025-8-4 09:30
yycc 发表于 2025-8-4 09:17
我是插座接自己的插排。那我是测插座还是测插排

先测测墙插吧
作者: yuhuang    时间: 2025-8-4 09:49
爱科技扇子 发表于 2025-8-4 09:12
你这个贴子让我想起我年轻的时候,又鲁莽又毛躁,天不怕地不怕的,在没有断电的情况下操起起子就开拆“红 ...

忘记换号了吧?

作者: momoli83    时间: 2025-8-4 09:52
yuhuang 发表于 2025-8-4 09:49
忘记换号了吧?

破案了

作者: 爱科技扇子    时间: 2025-8-4 10:08
yuhuang 发表于 2025-8-4 09:49
忘记换号了吧?

啊?
为什么这么说?

我一直就是这个号啊,耳机论坛而已,你要不要看看我的时间——其实我还有个更早的号,是从绿坛跟紫坛分家的那天就注册的,但是我给忘记密码了。

不过,先不先一来就怀疑人的动机,是个非常恶劣、非常国产的习惯


作者: labas    时间: 2025-8-4 11:00
dai515 发表于 2025-8-3 21:57
我现在住的这个房子是老式的,电表在楼房走道,全楼都集中在一起。
我拉专线的时候才发现,电工根本就没接 ...

哪个区街道的,这么随便……
作者: 浴皇大帝    时间: 2025-8-4 12:18
yycc 发表于 2025-8-4 09:17
我是插座接自己的插排。那我是测插座还是测插排

成品插排的话一般没问题,先测墙插吧,墙插正品字对着你,左零右火就对,插排也测一下。
作者: Yutaka_24    时间: 2025-8-4 12:30
网上二十块买个墙插检测器一插墙插就知道问题了,我之前也有这种情况,结果是墙插左零右火接反了,找个电工一百块搞定。 与你外接什么插线板都没有关系
作者: 天一生水zok    时间: 2025-8-4 13:10
接根线到防盗网上就可以了,
作者: lxgxing    时间: 2025-8-4 14:15
跟零火反接没关系,要真漏电了漏保直接跳闸了,这是感应电,加上房子没装地线,感应电导不出去积在外壳上开关机就得挨电一下,对身体没有危害。要解决只能把地线加上,你房子租的房东不太可能让你动电路,现实点的方案是外壳接根线到防盗网或者开关机的时候拿绝缘的物品隔一下。
作者: yycc    时间: 2025-8-4 14:40
lxgxing 发表于 2025-8-4 14:15
跟零火反接没关系,要真漏电了漏保直接跳闸了,这是感应电,加上房子没装地线,感应电导不出去积在外壳上开 ...

我穿鞋子就不会被电,不穿鞋就会,我觉得应该是没接地线的原因
作者: ina128    时间: 2025-8-4 15:01
做为一个电气从业者来说:设备的问题!可以要求售后!零火正接反接都不应该机壳带电。通常家用电器中还有大量的两线插头,不分零火。三插最好,机壳接保护地PE,可以防止漏电。
作者: 727843751    时间: 2025-8-4 18:44
拿带数显的电笔或者万用表测测电压,如果大于50V就马上送售后吧,如果是十几伏的电压,那就加隔离变压器。接到防盗网其实不太好,因为的接地电阻不一定合格。当然最好能搞好地线。
作者: jackylzf    时间: 2025-8-4 18:54
yycc 发表于 2025-8-3 22:13
我是租的公寓,电路我也是不懂的,而且房东估计也不让我查看

打开电箱就能查看  跟房东让不让你查也没关系

另外五金店到处都有卖检测插座的  买一个插上看一下提示有没有报错就知道了啊

作者: yycc    时间: 2025-8-4 20:57
727843751 发表于 2025-8-4 18:44
拿带数显的电笔或者万用表测测电压,如果大于50V就马上送售后吧,如果是十几伏的电压,那就加隔离变压器。 ...

测了56v
作者: 727843751    时间: 2025-8-6 16:03
yycc 发表于 2025-8-4 20:57
测了56v

那还是建议送售后了,你都超安全电压36V,还是存在危险的。

作者: truetrue    时间: 2025-8-6 17:16
爱科技扇子 发表于 2025-8-4 09:12
你这个贴子让我想起我年轻的时候,又鲁莽又毛躁,天不怕地不怕的,在没有断电的情况下操起起子就开拆“红 ...

完全相同的经历 我也有

作者: truetrue    时间: 2025-8-6 17:17
爱科技扇子 发表于 2025-8-4 09:12
你这个贴子让我想起我年轻的时候,又鲁莽又毛躁,天不怕地不怕的,在没有断电的情况下操起起子就开拆“红 ...

完全相同的经历 我也有





欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://erji.net/) Powered by Discuz! X3.2